Pagina 1 di 1

esperti caldaie

Inviato: 28/11/2013, 8:50
da phino
ho un problema con la caldaia, che potrebbe giustificare le bollette e i consumi esosi!

in pratica a riscaldamento spento e acqua calda chiusa la caldaia ognitanto parte.
si accende, rimane accesa 3-5 secondi e si spegne. dopo 10 minuti riparte. e così via. finoa quando all'improvviso non lo fa più.
me ne accorgo soprattutto alle 4 del mattino quando c'è silenzio e tutti i servizi sono chiusi.

non ha accumulo.
e non ha preriscaldamento.

:inchi:

esperti caldaie

Inviato: 28/11/2013, 10:09
da Desmobruno
phino ha scritto:ho un problema con la caldaia, che potrebbe giustificare le bollette e i consumi esosi!

in pratica a riscaldamento spento e acqua calda chiusa la caldaia ognitanto parte.
si accende, rimane accesa 3-5 secondi e si spegne. dopo 10 minuti riparte. e così via. finoa quando all'improvviso non lo fa più.
me ne accorgo soprattutto alle 4 del mattino quando c'è silenzio e tutti i servizi sono chiusi.

non ha accumulo.
e non ha preriscaldamento.

:inchi:
Ha un anima... Sente freddo e si riscalda. :muah:

esperti caldaie

Inviato: 28/11/2013, 10:30
da Wikimao
Che marca è?
Quanti anni ha?
Lo fa indipendentemente dalla temperatura esterna?

esperti caldaie

Inviato: 28/11/2013, 11:15
da Speedman999
Desmobruno ha scritto:
phino ha scritto:ho un problema con la caldaia, che potrebbe giustificare le bollette e i consumi esosi!

in pratica a riscaldamento spento e acqua calda chiusa la caldaia ognitanto parte.
si accende, rimane accesa 3-5 secondi e si spegne. dopo 10 minuti riparte. e così via. finoa quando all'improvviso non lo fa più.
me ne accorgo soprattutto alle 4 del mattino quando c'è silenzio e tutti i servizi sono chiusi.

non ha accumulo.
e non ha preriscaldamento.

:inchi:
Ha un anima... Sente freddo e si riscalda. :muah:
bellissima

esperti caldaie

Inviato: 28/11/2013, 13:14
da phino
dunque è una saunier duval
fa sanitari e riscaldamento
è gestita interamente dal "computerino" che ho in casa (le rotelle analogiche sulla caldaia sono disattivate

è installata nel vano scale (max 13-15° C)
non ha il sensore antigelo quindi non può essere quello.

ho provato oggi a resettarla.

ho alzato la pressione dell'impianto a 1.2bar (prima era tra i 0.7 e 0.9)
ho spurgato i caloriferi (zero aria)

ho letto che alcune hanno la funzione di preriscaldamento dell'acqua calda, e si disattiva portando al MAX la rotella della temperatura dei sanitari e poi riportandola a zero. ho fatto anche questo tentativo.

adesso vediamo.

che cojones

esperti caldaie

Inviato: 28/11/2013, 13:18
da jodpistone
intanto bisognerebbe sapere quanti anni ha, se è a camera aperta o stagna/condensazione (se ci indichi marca e modello facciamo prima), potrebbe essere la protezione antigelo che sotto una certa temperatura si attacca, oppure (meno probabile) il termostato, ma te ne dovresti accorgere guardando il display (se è a display) e vedi cosa indica quando si accende da sola, la mia faceva lo stesso problema e si trattava di una ragnatela nell'uggello di mandata del metano.
Giusto per info io sono stato costretto a cambiare la caldaia 20 giorni fà (dopo 19 anni di onorato servizio) perchè funzionava male ho fatto 6 preventivi che andavano da 2500 e 2900 EUR..............alla fine ho acquistato la caldaia da obi (a camera stagna ma non a condensazione) ((le trovi anche a leroy merlin)) e con 1000 euro ho preso caldaia accessori e montaggio fatturato e collaudato con libretto di impianto. Questo per dire che spendere più di 1200 EUR per la caldaia è un furto.

esperti caldaie

Inviato: 28/11/2013, 13:32
da jodpistone
il modello?????
ma hai anche la gestione della temperatura dell'acqua e la gestione della pressione interna sul computerino????
non ho mai sentito che le manopole si possano disattivare, ma tutto può essere.

esperti caldaie

Inviato: 28/11/2013, 13:48
da phino
è UNA SAUNIER DUVAL THERMA CLASSIC 24

in pratica in questi giorni ho scoperto che posso lasciare le manopole sulla caldaia a ZERO e gestire temperatura sanitari e temperatura termosifoni direttamente dal computer in casa.
oltre a gestire il timer.

ti ripeto che non ha la resistenza antigelo poichè è montata nel vano scale (al chiuso) e lo spinotto al quale si collega il sensore antigelo (optional) è staccato.

esperti caldaie

Inviato: 28/11/2013, 16:05
da Wikimao
Mah, avevo pensato anch'io ad un riavvio per l'antigelo, ma è chiaramente escluso.

La pressione invece era effettivamente bassina, a quel valore di solito la mia va in blocco. Devo portarla a 1, 5 / 2,0.

esperti caldaie

Inviato: 29/11/2013, 9:29
da phino
mah, l'ha ripisciata fuori tutta quando si è accesa ed è tornata a 0.9

me l'aveva gia fatto questa estate, per fortuna avevo messo sotto il secchio

;)

esperti caldaie

Inviato: 29/11/2013, 13:16
da phino
siccome chi fa da se fa per 3...

ho smontato il pannello.
ho scoperto di avere il sensore antigelo installato. lo spinotto che va però alla CPU era staccato.
il computer in casa dava "temperatura esterna 0°"

l'ho attaccato e adesso il computer in casa riceve la temperatura del sensore.

da un lato spero davvero di aver risolto, dall'altro mi mangio le mani se penso a quante partenze a vuoto si è fatta la caldaia in 2 anni (anche d'estate visto che rilevava 0°)!!! PD

l'anno scorso ho fatto 800mq di gas e vivo da solo quest'anno qualcosina in piu!