Discussioni di ogni tipo, foto e video, curiosità: DI TUTTO!
Moderatore: Moderatori
-
phino
- Utente registrato
- Messaggi: 2178
- Iscritto il: 25/08/2008, 22:00
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Messaggio
da phino » 28/11/2013, 8:50
ho un problema con la caldaia, che potrebbe giustificare le bollette e i consumi esosi!
in pratica a riscaldamento spento e acqua calda chiusa la caldaia ognitanto parte.
si accende, rimane accesa 3-5 secondi e si spegne. dopo 10 minuti riparte. e così via. finoa quando all'improvviso non lo fa più.
me ne accorgo soprattutto alle 4 del mattino quando c'è silenzio e tutti i servizi sono chiusi.
non ha accumulo.
e non ha preriscaldamento.

-
Desmobruno
- Moderatore
- Messaggi: 5041
- Iscritto il: 04/10/2010, 22:00
- Has thanked: 408 times
- Been thanked: 441 times
-
Contatta:
Messaggio
da Desmobruno » 28/11/2013, 10:09
phino ha scritto:ho un problema con la caldaia, che potrebbe giustificare le bollette e i consumi esosi!
in pratica a riscaldamento spento e acqua calda chiusa la caldaia ognitanto parte.
si accende, rimane accesa 3-5 secondi e si spegne. dopo 10 minuti riparte. e così via. finoa quando all'improvviso non lo fa più.
me ne accorgo soprattutto alle 4 del mattino quando c'è silenzio e tutti i servizi sono chiusi.
non ha accumulo.
e non ha preriscaldamento.

Ha un anima... Sente freddo e si riscalda.

Non mi piace stare assieme ai miei coetanei, sono solo dei vecchi patetici. (Caterina Perol)
-
Wikimao
- Utente registrato
- Messaggi: 241
- Iscritto il: 07/02/2013, 23:00
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
-
Contatta:
Messaggio
da Wikimao » 28/11/2013, 10:30
Che marca è?
Quanti anni ha?
Lo fa indipendentemente dalla temperatura esterna?
-
Speedman999
- Socio Team
- Messaggi: 2152
- Iscritto il: 07/08/2012, 22:00
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 144 times
-
Contatta:
Messaggio
da Speedman999 » 28/11/2013, 11:15
Desmobruno ha scritto:phino ha scritto:ho un problema con la caldaia, che potrebbe giustificare le bollette e i consumi esosi!
in pratica a riscaldamento spento e acqua calda chiusa la caldaia ognitanto parte.
si accende, rimane accesa 3-5 secondi e si spegne. dopo 10 minuti riparte. e così via. finoa quando all'improvviso non lo fa più.
me ne accorgo soprattutto alle 4 del mattino quando c'è silenzio e tutti i servizi sono chiusi.
non ha accumulo.
e non ha preriscaldamento.

Ha un anima... Sente freddo e si riscalda.

bellissima
Faccio quello che voglio e me ne fotto
-
phino
- Utente registrato
- Messaggi: 2178
- Iscritto il: 25/08/2008, 22:00
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Messaggio
da phino » 28/11/2013, 13:14
dunque è una saunier duval
fa sanitari e riscaldamento
è gestita interamente dal "computerino" che ho in casa (le rotelle analogiche sulla caldaia sono disattivate
è installata nel vano scale (max 13-15° C)
non ha il sensore antigelo quindi non può essere quello.
ho provato oggi a resettarla.
ho alzato la pressione dell'impianto a 1.2bar (prima era tra i 0.7 e 0.9)
ho spurgato i caloriferi (zero aria)
ho letto che alcune hanno la funzione di preriscaldamento dell'acqua calda, e si disattiva portando al MAX la rotella della temperatura dei sanitari e poi riportandola a zero. ho fatto anche questo tentativo.
adesso vediamo.
che cojones
-
jodpistone
- Utente registrato
- Messaggi: 293
- Iscritto il: 05/03/2008, 23:00
Messaggio
da jodpistone » 28/11/2013, 13:18
intanto bisognerebbe sapere quanti anni ha, se è a camera aperta o stagna/condensazione (se ci indichi marca e modello facciamo prima), potrebbe essere la protezione antigelo che sotto una certa temperatura si attacca, oppure (meno probabile) il termostato, ma te ne dovresti accorgere guardando il display (se è a display) e vedi cosa indica quando si accende da sola, la mia faceva lo stesso problema e si trattava di una ragnatela nell'uggello di mandata del metano.
Giusto per info io sono stato costretto a cambiare la caldaia 20 giorni fà (dopo 19 anni di onorato servizio) perchè funzionava male ho fatto 6 preventivi che andavano da 2500 e 2900 EUR..............alla fine ho acquistato la caldaia da obi (a camera stagna ma non a condensazione) ((le trovi anche a leroy merlin)) e con 1000 euro ho preso caldaia accessori e montaggio fatturato e collaudato con libretto di impianto. Questo per dire che spendere più di 1200 EUR per la caldaia è un furto.
CAMPARI......MEGGHIU CA MURIRI....
-
jodpistone
- Utente registrato
- Messaggi: 293
- Iscritto il: 05/03/2008, 23:00
Messaggio
da jodpistone » 28/11/2013, 13:32
il modello?????
ma hai anche la gestione della temperatura dell'acqua e la gestione della pressione interna sul computerino????
non ho mai sentito che le manopole si possano disattivare, ma tutto può essere.
CAMPARI......MEGGHIU CA MURIRI....
-
phino
- Utente registrato
- Messaggi: 2178
- Iscritto il: 25/08/2008, 22:00
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Messaggio
da phino » 28/11/2013, 13:48
è UNA SAUNIER DUVAL THERMA CLASSIC 24
in pratica in questi giorni ho scoperto che posso lasciare le manopole sulla caldaia a ZERO e gestire temperatura sanitari e temperatura termosifoni direttamente dal computer in casa.
oltre a gestire il timer.
ti ripeto che non ha la resistenza antigelo poichè è montata nel vano scale (al chiuso) e lo spinotto al quale si collega il sensore antigelo (optional) è staccato.
-
Wikimao
- Utente registrato
- Messaggi: 241
- Iscritto il: 07/02/2013, 23:00
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
-
Contatta:
Messaggio
da Wikimao » 28/11/2013, 16:05
Mah, avevo pensato anch'io ad un riavvio per l'antigelo, ma è chiaramente escluso.
La pressione invece era effettivamente bassina, a quel valore di solito la mia va in blocco. Devo portarla a 1, 5 / 2,0.
-
phino
- Utente registrato
- Messaggi: 2178
- Iscritto il: 25/08/2008, 22:00
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Messaggio
da phino » 29/11/2013, 9:29
mah, l'ha ripisciata fuori tutta quando si è accesa ed è tornata a 0.9
me l'aveva gia fatto questa estate, per fortuna avevo messo sotto il secchio
;)
-
phino
- Utente registrato
- Messaggi: 2178
- Iscritto il: 25/08/2008, 22:00
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Messaggio
da phino » 29/11/2013, 13:16
siccome chi fa da se fa per 3...
ho smontato il pannello.
ho scoperto di avere il sensore antigelo installato. lo spinotto che va però alla CPU era staccato.
il computer in casa dava "temperatura esterna 0°"
l'ho attaccato e adesso il computer in casa riceve la temperatura del sensore.
da un lato spero davvero di aver risolto, dall'altro mi mangio le mani se penso a quante partenze a vuoto si è fatta la caldaia in 2 anni (anche d'estate visto che rilevava 0°)!!! PD
l'anno scorso ho fatto 800mq di gas e vivo da solo quest'anno qualcosina in piu!